RigaRuchey.ru
http://rigaruchey.ru/

Выбивало входной автомат на столбе
http://rigaruchey.ru/viewtopic.php?f=8&t=512
Страница 1 из 1

Автор:  ChA [ 20 ноя 2017, 20:33 ]
Заголовок сообщения:  Выбивало входной автомат на столбе

Хочу поделиться своей историей. Я обратил внимание, что когда в поселке пропадает свет, а потом
вновь появляется, то у меня через раз выбивает входной автомат на столбе. Раньше он был на 16А,
и я думал, что он старый, слабый, возможно туда попадает вода, вот поставлю новый на целых 25А
и проблема исчезнет. Но проблема осталась...

Огромное спасибо соседям, Владимиру Романенко, и Алексею бригадиру строителей с 73 участка,
которые по моей просьбе в середине недели несколько раз включали его.

В доме работают холодильник и газовый котел, нагрузка-то мизерная. Не сразу вспомнил про
стабилизаторы напряжения (поставил на каждую фазу в период, когда на поселок был один слабый
трансформатор), полез в интернет, да они при включении создают импульс тока, который вполне
может выбивать автомат. Выключил стабилизаторы, и проблема исчезла. Все стало понятно.

Автоматические выключатели по току мгновенного расцепления делятся на типы, которые обозначаются
латинской буквой: B, C или D перед значением тока срабатывания: C16, D25 и т.д.
Это показатель того, что автомат не сработает на кратковременный импульс токовой нагрузки ниже
определенного значения. Так автоматические выключатели типа С срабатывают при 5-10 номинальных
токах. А устройства типа D – при 10-20 номинальных токах. Вывод: ставьте на вход автоматы типа D.

Возможно сейчас такая хитрая нагрузка (например, электромоторы) не планируется, но в будущем
вполне может появиться. Кроме того, удобно, что сначала сработает автомат типа С на щитке
внутри дома, а не на улице... Проблема лишь в том, что автоматы типа D стоят под 4т.р.,
и в Мерлене не продаются.

Нашел ссылки (поближе к дому :) ):
Авт.выключатель DX3 3П D25A 6000/10kA Legrand
http://www.legrand-sale.ru/catalog/avto ... 4036800002 (нужно было ждать несколько недель).

Автоматический выключатель ABB S203 D25
https://www.xcom-shop.ru/abb_s203_d25_507188.html
https://goodstoria.ru/catalog/elektrika ... 7982500008

Электрика вызвал по телефону на сайте Мосэнергосбыта (также можно оставить заявку в личном
кабинете). Созвонились, пришлось объяснить, что хочу заменить новый исправный автомат на 25А
на такой же...., просто другого типа. Он приехал из Москвы в субботу. Уложился в 16мин.,
правда потом полчаса заполнял договор. Цена работ составила 4150руб.

Сегодня было успешно преодолено очередное отключение света...

Автор:  PULSE [ 21 ноя 2017, 00:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбивало входной автомат на столбе

Тема правильная ) У меня с самого начала стоят D автоматы, уже несколько лет. По началу тоже выбивало из за стабилизаторов.
Вообще вроде считается, что высокий пусковой ток у стабилизаторов это не есть правильно и этим грешат в основном "дешманские" китайские стабилизаторы типа Ресанты. У качественных моделей такого явления нет.
D-автоматы я брал в Тушино, магазин Электромонтаж, в наличии https://www.electro-mpo.ru/

P.S. А вообще периодические отключения электричества в районе утомили... :evil:

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/